0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
空调设计中基本参数的问题基本数值采取不当1、室内人员数照明数与实际不符现象:某百货公司,地处闹市,人流频繁,十分拥挤。夏季时,空调设备已经全负荷运行,但室温还是比较高售货员整天抱怨工作条件恶劣,顾客也不满意。原因:经测试,空调制冷设备均为合格产品。制冷系统为集中,空调为分层机组,新风就地采取,系统并无原则错误。而室温偏高的主要原因是实际的室内人数大大超过了设计取值。设计时按每2m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取30W/ m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取 30W/ m2,而实际上后来加了许多灯,照明负荷达60W/ m2,因此造成空调负荷算小了,而冬季采暖负荷又算多了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chinalnkydlzc
沙发
如果工艺是这样的,你还是另想方法吧!静压值随时会超。静态隔开吧!
2013-03-12 10:15:12
赞同0
-
adingkgb
板凳
本帖最后由 adingkgb 于 2013-3-11 15:41 编辑
2013-03-11 15:37:11
赞同0
加载更多回复 举报
水泵出口定压??怎么定啊??
水泵一启动,压力就上升了,定压装置这个时候开始泄压,维持压力不变??
定压问题,说到底和你系统高度有关,你改变不了系统高度(系统最高水位与水泵回水口之间的垂直距离)
除非刻意放水降低系统内的水位高度,那就不能保证高于此水位的管路设备充盈满水了
回复 举报