土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统定压(有没有人做过循环泵出口定压的)

空调水系统定压(有没有人做过循环泵出口定压的)

发布于:2013-03-11 10:10:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠,关于空调水系统有没有人做过水泵出口定压的?
是这样的,我们目前有个工业项目,工艺用冷和空调用冷是在一起的(未分系统),定压方式采用的是常规的循环泵入口定压,但悲催的是工艺订设备时提出工艺设备的承压0.3MPa,工作压力0.25MPa,且设备是在一层,空调水系统在一层的表压在0.4MPa左右(循环泵扬程38米,制冷机房在地下室,定压泵扬程34米,4层楼,加地下室高度总高为29.6米),所有空调设备和管路系统均已施工完毕。
为了在现有情况下尽量满足工艺设备,我们把定压方式改了,改成循环泵出口定压,定压泵也换成50米扬程了,定压值设定为0.45MPa,请问这样做可行么,会有什么问题?请大侠们帮忙分析下,不胜感激!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    如果工艺是这样的,你还是另想方法吧!静压值随时会超。静态隔开吧!
    2013-03-12 10:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    本帖最后由 adingkgb 于 2013-3-11 15:41 编辑

    水泵出口定压??怎么定啊??
    水泵一启动,压力就上升了,定压装置这个时候开始泄压,维持压力不变??

    定压问题,说到底和你系统高度有关,你改变不了系统高度(系统最高水位与水泵回水口之间的垂直距离)
    除非刻意放水降低系统内的水位高度,那就不能保证高于此水位的管路设备充盈满水了
    2013-03-11 15:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 766 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设计中基本参数的问题

基本数值采取不当1、室内人员数照明数与实际不符现象:某百货公司,地处闹市,人流频繁,十分拥挤。夏季时,空调设备已经全负荷运行,但室温还是比较高售货员整天抱怨工作条件恶劣,顾客也不满意。原因:经测试,空调制冷设备均为合格产品。制冷系统为集中,空调为分层机组,新风就地采取,系统并无原则错误。而室温偏高的主要原因是实际的室内人数大大超过了设计取值。设计时按每2m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取30W/ m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取 30W/ m2,而实际上后来加了许多灯,照明负荷达60W/ m2,因此造成空调负荷算小了,而冬季采暖负荷又算多了。

回帖成功

经验值 +10