土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑地上汽车库的通风防排烟要怎么确定

高层建筑地上汽车库的通风防排烟要怎么确定

发布于:2013-03-09 21:24:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑,共24层,其中1-6层是地上汽车库,汽车库的左侧外墙有开若干窗。按照汽车库规范的话,只要求面积超过2000的地下车库要设置防排烟,地上车库就不要。可是按照高规的话,开窗面积不足汽车库面积的5%,是需要设置排烟的。应该按照哪一个设计呢?如果可以与建筑专业协调,增大外窗的面积满足自然排烟要求,那么地上汽车库还需要设机械排风吗?求助求助!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 米开朗基罗
    按高规设计。两者相较从其严,安全第一。
    2013-03-10 06:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 板凳
    性质归类超过两种为综合楼,算高规~
    2013-03-10 00:43:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。