土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于钢塑管的究极探讨!

关于钢塑管的究极探讨!

发布于:2013-03-08 22:41:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
衬塑复合钢管属于金属管还是塑料管?
http://bbs.co188.com/thread-4468576-1-1.html这是我以前发的帖子,是讨论关于衬塑复合钢管属于金属管还是塑料管?是按照金属管和铸铁管的要求进行试压还是按照塑料管的要求的标准进行试压?回帖的朋友一致认为应该把衬塑复合钢管安装金属管进行试压。
但是最近我翻看 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002,里面的表3.3.8和表3.3.9
表3.3.8 钢管管道支架的最大间距
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
支架最大间距 保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5
不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12
还有
表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距
公称直径(mm)
12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110
支架最大间距
()
立管
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
水平管 冷水管 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55
热水管 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

这里却在支架间距设置上,把塑料管及复合管管道分在了一起,而把 钢管管道单独设置,大家有没有觉得有点古怪?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiayu2002
    xiayu2002 沙发
    按金属管道执行吧。
    2013-03-12 11:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • 做个好爸爸
    支架间距和试压方式按金属管处理
    2013-03-12 10:03:12

    回复 举报
    赞同0