发布于:2011-12-15 15:00:15
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
衬塑复合钢管属于金属管还是塑料管?是按照金属管和铸铁管的要求进行试压还是按照塑料管的要求的标准进行试压?
室内给水管道试压工序专用)
工程名称: 编号:
日期及气候: 工程地点:
旁站监理的部位:
旁站监理开始时间: 旁站监理结束时间:
施工情况 1、施工准备工作是否到位: 是; 否。
(1)、试压管路中阀门是否开启。
(2)、管路空气是否排净。
2、现场质检员是否到岗: 是; 否。
监 理 情 况 管材材质 试验压力 试压要求 试验记录 检查结论
金属管铸铁管 1.5P且不小于0.6MPa 试验压力下观测10min,压降不大于0.02MPa,然后降到P进行检查,应不渗不漏
试验压力 MPa
实测数据 MPa
持续时间 min
压力下降 MPa
塑料管 试验压力下稳压1h,压降不大于0.05MPa,然后在1.15P下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,各连接处不得渗漏
试验压力 MPa
实测数据 MPa
持续时间 min
压力下降 MPa
发现问题:
5、 有无违反工程建设强制性标准行为?
6、 有无其他影响施工质量行为?
处理意见:
备注:
施工单位:
项目经理部:
质检员(签字):
年 月 日 监理单位:
项目监理机构:
旁站监理人员:
年 月 日
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报