新人问题求教!!
新人问题求教!!
现有一台制冷量为35.2KW,送风量8000M3/H,加湿量为8KG/H的恒温恒湿机供200平方无尘室使用够吗?只有恒温恒湿机送风回风要怎么设计呢?求教
发布于
2013-03-07 16:17:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
chachababy
负荷和加湿量够不够用要楼主自己根据现场情况计算。送回风的话恒温恒湿机是做好送回风的,通常上送下回,噪音也不用考虑,恒温恒湿机的压缩机在内机,压缩机的噪音比风的声音大。如果室内有噪音要求就得把精密空调放到室外,再用风管连,风管尺寸照着风口来就行
2013-03-14 10:28:14
来自 PC
评论
举报
cxenter
这里所说无尘室就是洁净室吗,那样先要确定需达到什么级别的洁净要求,如百级,千级,万级或十万级等等,负荷要远远大于常规空调,如万级可能就达到500W/M2左右,换气次数25次左右,需用带高效过滤器的送风口,找个洁净室设计资料看下
2013-03-13 22:34:13