●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yunyoung
    yunyoung 沙发
    谢谢楼主分享,下来看看先
    2013-10-29 10:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • dexingtianxia
    dexingtianxia 板凳
    楼主辛苦了,这资料2土木币还是很值的
    2013-04-24 20:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构新人的四个小问题。谢谢大侠指点

1. 图是怎么进行配筋。求指点。2. 小弟有个迷惑。请问大家扭转跑到第二周期了,但是其他规定都符合标准。请问这样可以吗?个人觉得应该没社么大问题。欢迎讨论指点。3. 大家请看最下面一层的剪重比为1.53.小于1.6.应该做调整。但是本人已经勾选按抗规5.25调整了。但是貌似不起作用。本人已经勾貌似pkpm根本就没调剪重比啊。下面的调整系数任然是1. 4. 请问大家这个是在satwe中算出来的底部加强层。。。我有个小疑问。本人的嵌固端设在人防顶板上。人防那一层为一层。按照扑pkpm的说法。底部加强区要到人防那一层。但是规范上只对嵌固端往下一层的抗震等级做了规定。并没有指出一定要将加强层做到嵌固端一下。我可以从嵌固端往上做吗?实际情况是怎么做的?求解。