1. snap040.png 图是怎么进行配筋。求指点。

2. 小弟有个迷惑。请问大家扭转跑到第二周期了,但是其他规定都符合标准。请问这样可以吗?个人觉得应该没社么大问题。欢迎讨论指点。 snap042.png

3. 大家请看最下面一层的剪重比为1.53.小于1.6.应该做调整。但是本人已经勾选按抗规5.25调整了。但是貌似不起作用。本人已经勾貌似pkpm根本就没调剪重比啊。下面的调整系数任然是1. snap043.png


4. 请问大家这个是在satwe中算出来的底部加强层。。。我有个小疑问。本人的嵌固端设在人防顶板上。人防那一层为一层。按照扑pkpm的说法。底部加强区要到人防那一层。但是规范上只对嵌固端往下一层的抗震等级做了规定。并没有指出一定要将加强层做到嵌固端一下。我可以从嵌固端往上做吗?实际情况是怎么做的?求解。




snap040.png


snap042.png


snap043.png


snap041.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 恼羞成怒啊
    大型设计院在职员工专业代做建筑结构大学毕业设计,严格按照毕业设计任务书设计,服务到位,价格低廉,售后完美,可以带做优秀毕业设计!需要服务加QQ:2639192527 注明土木在线!!
    2013-03-16 20:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • asdf土木
    asdf土木 板凳
    longshenjiu 发表于 2013-3-6 14:54 1.看SAWTE说明书,里面很详细,上面的0是一端暗柱的配筋面积;H1.5是水平分布筋间距Swh范围内的水平分布筋面 …1.7175>1.7248x0.9=1.552这个不对,你没看到他的第二周期是扭转吗????周期比不过修改布置