土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 再论下排烟系统风速

再论下排烟系统风速

发布于:2013-03-06 13:26:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上的风速要求排烟系统不超过20米/s,这条执行的时候建议大家不要按照20米/s选普通压力的风机(500PA左右),
20米风速,动压254Pa,一个弯头就有100多的局部损失!慎重!~
最好复核系统压力损失选择设备~~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mxf1988
    mxf1988 沙发
    lengheping 发表于 2013-4-15 14:09 那个20m/s好像说的是防烟的风速,好像没说是排烟,不知道排烟的是不是这个风速?GB50016-2006中第9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道风速:金属管道<20m/s;非金属管道<15m/s
    2015-06-08 11:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • lengheping
    lengheping 板凳
    那个20m/s好像说的是防烟的风速,好像没说是排烟,不知道排烟的是不是这个风速?
    2013-04-15 14:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这条审查意见如何回复修改

1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条

回帖成功

经验值 +10