关于住宅区消防系统的设置问题关于住宅区消防系统的设置问题 项目情况:住宅小区项目,占地1350亩,住户总人数6.4万人。其中一部分为别墅和多层,不设室内消火栓系统,此部分约1.6万人;其余为高层住宅,高层住宅人数4.8万人。 问题1: 按建筑设计防火规范P71页表8.2.1,本小区总人数超2.5万,需按两次火灾考虑。建规P71页表8.2.1的人数,包括不设室内消防系统的别墅和多层的住户人数吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
飞鱼
沙发
实在想不出不设连通管的理由,当然一定要设置,否则水池分隔后岂不是只能用其中一个水池的水,难道还能先开其中一台泵,抽空之后再开另外一台泵?这两台泵是一用一备的关系吧。