土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求点评:总感觉这带夹层钢结构做太大了

求点评:总感觉这带夹层钢结构做太大了

发布于:2013-03-05 19:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个带夹层钢结构,总觉得做的太大了,太浪费了!
这个工程在沿海地区,基本风压0.75kN/㎡,地震烈度7.5度,24mX24m两层的钢结构,第一层有8m, 第二层有5m,第二层是个设备平台,柱距是5.5m,跨度24m,轻钢屋面。
现在问题是这样的本来如果抽出一品用STS按带夹层二维计算的话,第二层中间可以不立柱子,做大空间。而现在,因为整个二层都是平台,且平台活荷载比较大8kN/㎡,势必要STS+S1的三维计算。但是采用三维计算,此结构应该得认为是框架结构,现在钢结构规范中,对多层的框架的指标并不明确,只得参考高规,高规有一条比较苛刻,即风荷载作用下的层间位移角需要小于1/250,这个是的二层大空间成为不可能,我只得将一层的所有柱子升到顶层。
新手上路总是对规范唯唯诺诺,没有什么创见或者为二层大空间找个好的注脚。烦请哪位大侠指点迷津!拜谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sunding123
    sunding123 沙发
    我也不会,想学习一下
    2013-08-19 16:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • shionjay
    shionjay 板凳
    skyblue001 发表于 2013-3-10 08:42 门钢+夹层,楼板建议采用组合楼板。用三维计算平台,二维计算门刚 ,记得一定要加支撑。本来以为加支撑会使柱的长细比降下来,但是加了后不明显,因为空间使用要求没有加支撑,楼板采用的是组合楼板。
    2013-03-10 12:42:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

义昌大桥坍塌到底原因为何?

义昌大桥坍塌到底原因为何?(P.S.有很多计算和图片看不到,麻烦各位如有兴趣请下载附件)义昌大桥坍塌到底原因为何?义昌大桥坍塌事故的联想从新华社2月4日发出的新闻:大桥坍塌事故的主因是特大烟花爆竹爆炸。桥梁的质量不存在问题。桥梁运行了解13年,2011年进行过相关安全质量检测,检测结果一切正常。在2012年哈尔滨大桥事故之后,8月24日有一文是调查报告罕被公布:《5年间全国共有37桥梁垮塌》(2007—2012-8)各地回应基本一致“巧妙”回避质量问题:事故原因出奇地集中,除杭州钱江三桥承认“存在质量缺陷”外,其他桥梁垮塌原因不一而同,主要集中在车辆超载、洪水、暴雨、年久失修、日常管护不到位,均对质量问题作了回避。官方反应十分及时调查报名罕被公布。

回帖成功

经验值 +10