买了一个8635W桥式整流器,输入交流30V,测得直流输出34V?怎么不是30*0.9=27V?求高手帮忙解释
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
踏雪
沙发
dianqipanli 发表于 2013-3-5 20:23 目前国内的防火堵料有三种:无机防火堵料、塑性防火堵料和防火包。无机防火堵料是粉末状固体,用水拌合使 …
灰常感谢
2013-03-05 21:13:05
赞同0
-
dianqipanli
板凳
ayxdl1101 发表于 2013-3-5 14:42 o 原来是桥架的连接处 不能在穿墙或穿板的地方啊桥架内防火封堵也应该用胶泥吧目前国内的防火堵料有三种:无机防火堵料、塑性防火堵料和防火包。无机防火堵料是粉末状固体,用水拌合使用,能快速固化,它有一定的机械强度,能承受一定的压力,又有一定的可拆性。它主要用于孔洞封堵,适用于线路基本不变的场所。塑性防火堵料具有可塑性好,长期不固化的特性。主要用于电缆电线的孔洞封堵,适用于线路变动较少的场所。防火包采用特选的纤维织物作包袋,袋内装填特制的膨胀性防火隔热材料,适用于较大孔洞的封堵或防火分隔,也可用于需经常更换或增加电缆的场所或桥架内作防火隔热材料。详细请看《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154;2003和图集《电缆防火阻燃设计与施工》06D105:;本论坛似乎都有。个人认为,桥架与楼板、墙壁间隙较小时用无机防火堵料;间隙大时用塑性防火堵料;线槽、桥架内间隙小时用塑性防火堵料;间隙大时用防火包。
2013-03-05 20:23:05