土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 买了一个8635W桥式整流器,输入交流30V,测得直流输出34V?怎么不是30*0.9=27V?求高手

买了一个8635W桥式整流器,输入交流30V,测得直流输出34V?怎么不是30*0.9=27V?求高手

发布于:2013-03-05 10:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
买了一个8635W桥式整流器,输入交流30V,测得直流输出34V?怎么不是30*0.9=27V?
求高手帮忙解释

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    空载测量时由于平波电容器的存在,测量电压会高于平均电压。如果所有元件是理想元件,就会测到区管所说的峰值电压。带点负载测就会有正常值的。
    2013-03-06 10:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • hshgdut
    hshgdut 板凳
    dianqipanli 发表于 2013-3-5 20:27 空载测量的吧?是空载测的,有劳指点啦
    2013-03-06 08:50:06

    回复 举报
    赞同0