土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中墙面水管问题,后果蛮严重!

装修中墙面水管问题,后果蛮严重!

发布于:2013-03-04 14:37:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
本帖最后由 yyhw8023 于 2013-3-4 14:38 编辑

我表示很气愤!!!

最近,泥工完工,突然发现一个问题,这个问题不深究还好,一深究发现危害还挺大。不但存在安全隐患,更要命的是还没有国家规范标准可言,基本上是由装修公司说了算,第三方监理也因为没有标准依据而不能提出。只能靠业主在装修前说明具体要求,且白纸黑字。所以,在此向广大装修业主提个醒,我已是受害者,希望是最后一个!

问题具体如下:

我们的水管线路铺设完成后,不是要对水管线槽进行填补,这时绝大多数泥工为图省时省事,对水管头子突出墙面的尺寸只凭经验判断,留出贴瓷砖的厚度,但由于有些墙面(尤其是老房子)本身是不平整的,贴砖按不平整墙面的最突出点做为基准,结果就是水管头子深陷瓷砖内部。其危害是水管头子以后是要接三解阀的,如果接口处因施工或时间原因出现漏水后,水就会沿着墙面的内部进行渗透,而我们花钱做的防水层都是在墙面的外立面,根本就防不住防水层里面的渗水,彻底成了一个摆设。如果略突出瓷砖表面,就算漏水也是渗在瓷砖上或防水层上,一来不会给楼下住户造成伤害,二来也容易及时发现漏水进行弥补。

问装修公司,公司回答说这个行规是陷入1公分以内都是允许的,而且绝大多数装修公司都是这样操作的,又没有国家或地方建筑标准提及。其实,没有标准并不重要,这个问题也不难解决,只要泥工在施工先确定墙面的平整度和最突出的基点,然后留出正确的尺寸就可以了。为什么不这么做,就是想省点人工费。

37.png
所以,气愤之余想请各位装修好或正在装修的朋友们帮帮忙,回去检查一下你们的水管头子,然后来做一下调查。看看是不是像装修公司说的这么理直气壮。

36.png
水管头子陷进瓷砖表面1公分多



37.png


36.png

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zhan1935
    zhan1935 沙发
    有点深,这里应该要装混水阀吧,如果中心距离正好15CM,可以用铜对丝修正一下。
    2013-03-21 18:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • taoking008
    taoking008 板凳
    水管留的太深了,瓦工发现问题也不及时反应监理,及时纠正
    2013-03-20 22:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修施工

返回版块

10.77 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电线电缆小知识(3)

津成电线电缆提醒您: 交联热收缩电缆附件有哪些优点? 答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? 答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。

回帖成功

经验值 +10