土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式制冷机组经济器问题

螺杆式制冷机组经济器问题

发布于:2013-03-03 14:24:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近有一台开启式螺杆乙二醇机组,-5度出水,33度冷凝,配置经济器,回气管路配FIA过滤器和截止止回阀,测试过程发现经济器回气温度周期性波动,经济器回气出口到过滤器和止回阀后压力降约有30Kpa,前后温度相差十几度(压缩机补气口温度高)。过滤器检查了,没有一点杂质,想来想去都找不到原因,请各位师傅帮忙分析,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdalong0602
    此工况下补气负荷很少,可以不用经济器;如配用膨胀阀稍微配的大就会产生供液调节频繁的现象,温度压力极不稳定。
    2013-03-14 12:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    你把设备运行的工作工况说清楚;比如;高压;低压;温度;电流;等等吧;说明白;大家好给你解决问题
    2013-03-13 09:10:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多