| 高层建筑设计防火规范中 8.4 机械排烟 8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 请教大家住宅地下商店附属用房算不算可燃物较多的地下室?各房间总面积超过200m2,需要做排烟还是只做送排风就可以了? |
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
剪刀楼梯加压送风口面积计算请问正压送风口尺寸怎么计算?比如28层住宅,消防电梯前室送风量30000M3/h,风速15m/s,送风口7m/s。那前室送风口面积我是这么计算的:30000/3/3600/7/0.9遮挡系数=0.44mm2,选(800*600+250执行器)送风口尺寸。但我不清楚剪刀楼梯是不是这么算,比如合一个风井,送风量66000m3/s,那还是用66000/3/3600/7/0.9=0.9mm2吗?但看图纸上的风口尺寸都没这么大啊,不懂,请指点下啊!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
snail_yin
沙发
规范对这个并没有明确的定义,建议可以参照规范很多条款的条文说明,参照理解,如果9.1.3条:3.公共建筑如体育馆、礼(会)堂、展览馆、商场、超市、各类大型交易市场等大空间建筑,体量较大、功能复杂、使用人员密集,而且每层面积和火灾荷载都很大。本条规定了这些公共建筑中面积超过300m2、经常有人停留或可燃物较多的地上房间应设排烟设施,如体育馆的观众厅、展览馆的展览厅、商场的营业厅、礼(会)堂,还有多功能厅、餐饮等公共活动场所,可燃物较多的如书库、资料室、设备库等库房。
2013-03-04 09:50:04
赞同0
-
snail_yin
板凳
规范对这个并没有明确的定义,建议可以参照规范很多条款的条文说明,参照理解,如果9.1.3条:3.公共建筑如体育馆、礼(会)堂、展览馆、商场、超市、各类大型交易市场等大空间建筑,体量较大、功能复杂、使用人员密集,而且每层面积和火灾荷载都很大。本条规定了这些公共建筑中面积超过300m2、经常有人停留或可燃物较多的地上房间应设排烟设施,如体育馆的观众厅、展览馆的展览厅、商场的营业厅、礼(会)堂,还有多功能厅、餐饮等公共活动场所,可燃物较多的如书库、资料室、设备库等库房。
2013-03-04 09:49:04
赞同0
加载更多尤其对“地下商业附属用房”这类没有明确具体功能的房间,应从严控制!
回复 举报
尤其对“地下商业附属用房”这类没有明确具体功能的房间,应从严控制!
回复 举报