申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2196 人订阅
阅读下一篇
请教框架梁中埋管这么多是否需要加固?情况如照片中拍的,请大家帮我看看这个框架梁是否需要加固?说来惭愧,设计时没有考虑到穿管啊,这是设计的疏漏。 现在有两种意见:1.不用加固,因为虽然管子多了点,但不是在梁同一横截面上,影响不大。按常规做法如果有这么多管子的话,应该是在板上留专门的管井比较好些。 2.必须加固,一旦发生地震,后果不堪设想。 请各位帮忙分下上面两个意见,看看到底要不要加固这里,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cjwatch123
沙发
建模方法可以分成三种,一是调整上节点高度(见六楼);二是分层建模;三是近似建模不考虑错层(仅限错层高度小于梁高),此方法必须进行构造措施加强(见九楼)。前两种方法详见《pkpm从入门到精通》第6.15节。
2013-03-04 09:53:04
赞同0
-
无间道
板凳
对于这样的条件,计算时可以按照平均标高来进行简易计算 ,根据计算结果来调整具体的设计内容。其实结构本身就是一中比较近视的计算。把结构安全度保留在合理的范围就可以了。
2013-03-03 10:28:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报