土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规7.6.1和7.6.2的区别

高规7.6.1和7.6.2的区别

发布于:2013-02-26 10:55:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。
有何区别?看不懂啊!两条中有规定高层的电梯前室需要做喷淋吗?谢谢啦!!!!!急

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    高规7.6.1建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房
    7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除.....普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房....外,
    所以7.6.1不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房(不设)
    7.6.2设集中空调的住宅的户内用房(设)
    不超过100m的一类高层建筑。。。普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房可以不安装喷淋。
    普通住宅应该包括电梯前厅可以不按喷淋。
    2013-03-28 12:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    有两点注意:第一:100米,第二:设置与否集中空调
    2013-03-18 16:12:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈下我自己设置立体车位喷淋的思路,望大家指点!

本帖最后由 qingting321 于 2013-2-25 15:26 编辑 对于立体车位布置喷淋首先需要了解立体车位的运行方式,了解后才能合理布置喷淋管道,避免下层喷头连接管影响车辆移动。 喷头的布置方式根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第7.2.3.2条要求:“ 机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板”