土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谈下我自己设置立体车位喷淋的思路,望大家指点!

谈下我自己设置立体车位喷淋的思路,望大家指点!

发布于:2013-02-25 15:26:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 qingting321 于 2013-2-25 15:26 编辑

对于立体车位布置喷淋首先需要了解立体车位的运行方式,了解后才能合理布置喷淋管道,避免下层喷头连接管影响车辆移动。
喷头的布置方式根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第7.2.3.2条要求:“ 机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板”
参见国标图集05SS904《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给水排水专业》5.31的安装图示布置,

24.jpg


也可以查阅《自动喷水设计手册》P241图示。
25.jpg


关于流量计算可根据《自动喷水灭火系统设计手册》P171页要求:除计算上层作用面积内喷头动作外,下层喷头动作数量参照喷规5.0.7(自动喷淋手册上写根据2001版喷规为4个,2005年版已对该条作出修改),手册建议双层车位宜按4~8个,三层及以上车位宜按8~14个喷头计算---参照2005版喷规5.0.7条,双层车位宜直接采用不少于8个,三层及以上车位宜采用14个喷头计算。
对于此时喷头的流量系数K手册也提到宜采用K=115的快速响应喷头,参照2005版喷规5.0.7条“当喷头流量系数K=80时,工作压力不小于0.20MPa;当k=115时,工作压力不小于0.10Mpa”。


相关规范、图集下载
05SS904《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给水排水专业》 http://bbs.co188.com/thread-1414876-1-1.html
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 http://bbs.co188.com/thread-1477815-1-1.html
《自动喷水灭火系统设计手册》 http://bbs.co188.com/thread-1387812-1-1.html

以上观点,如若是正确的,大家可作为参考! 如有错误之处,请指出!我一定会虚心听取!认真改进!