如题:
根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?
假设室外干球温度33
℃
,和室内空气温度26
℃
,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)=
4.7,这个数据还可以
但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30
℃
和冷冻水温12
℃
么,这样30/(30-12)=
1.67,
和目前市场上机组数据差别好大
我理解的:冷水机组COP是实际循环制冷系数,逆卡诺循环为理论循环,差距用热力完善度体现。
但有人说冷水机组COP只是压缩机(制冷量/功率)的比值和逆卡诺循环制冷系数不是一回事?
哪里算错或者理解错了,求教。。。。。。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报