控制变压器二次侧要不要接地?求相关规范。

发布于:2013-02-22 11:32:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
昨天发的一个帖子秒沉了,控制变压器一次取电为两相线,380V/220V,二次侧一相接地,请问控制变压器二次侧到底要不要接地?有没有相关规范?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    大多数机床电气控制回路都带有一个接地连接片端子。可以选择隔离变压器接地或者不接地。个人认为不接地的方法比较稳妥点。不接地人接触到副边时候就没有触电的危险。但是实际也有很多地方副边是接地的。主要看隔离变压器的质量好不好。质量比较有保障,还是不接地安全多了。
    2019-05-07 21:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    qq359879362 发表于 2013-2-22 15:16 我个人也认为不用接地,但没有相关依据,多谢回答!大多数情况,用控制变压器不是为了变压,是为了隔离。所以,反而不接地为多。其实从接地的本质来说,低压系统接地,原因是电源变压器的中性点接地了,为了在设备外壳有漏电时加速切断电路的速度,才引入了接地的概念。而用控制变压器,大多数情况下,是要求电源不要和大地有接触。所以,在有控制变压器时,反而不接地为多了。