土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 低压风管压力测试如何做?

低压风管压力测试如何做?

发布于:2013-02-21 10:38:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在国内都是做漏光检测,满足规范要求就OK了。但是在海外做工程,咨工提出DW143规范,但是DW143要求需要一系列的设备做漏风量检测(又是补风机又是检测仪表神马的),唉,一个低压风管我觉得做漏光就完全满足要求了,可是苦于手里拿不出相应的英标规范,各位大神有没有对英标比较了解的,帮小弟想想办法吧。

QQ截图20130221080310.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lfr1818
    lfr1818 沙发
    呵呵,我在新加坡做暖通也是有遇到项目需要这种方法。不过后面我们讨论后就不做了。
    如果确实需要做,新加坡本地有一些专门给人做暖通测试的公司他们持有NEBB证书。他们可以做。你或许可以找找类似的证书公司。:)
    2013-07-11 14:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • lhhuang
    lhhuang 板凳
    qq786494139 发表于 2013-4-2 20:46 我觉得DW143讲的是风管漏风量测试方法,但是风管的压力测试有没有专业的规范。或者有没有其他的英标规范来 …法码可以调节到风管设计压力,并且往里面打风;如果风管有泄漏,压力表显示实际压力,怎么都打不上去设计风压的,漏风的地方会呼呼作响.是否有其他的详细规范,不清楚. 香港工程建造商和一些外资公司都是用这个方法.
    2013-07-11 14:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统补水箱可以用PE箱做吗?

在海外做一个工程,咨工提出要求提供补水箱WSD和BD认证,从来没听过,考虑在当地买,当地比较多PE水箱,原来定的是玻璃钢水箱,可以用pe水箱代替吗?有没有哪位大神听过WSD和BD认证是什么东西的?

回帖成功

经验值 +10