土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路烧毁但是开关没跳

线路烧毁但是开关没跳

发布于:2013-02-21 09:01:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • ice0001
    ice0001 沙发
    可能是单相接地故障,开关大+电缆截面小。单相接地开关灵敏度不够。
    2013-04-11 14:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • xyedm
    xyedm 板凳
    劣质开关吧
    2013-03-06 20:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂里配电改造,不知道设想的对不对,高手指点下啊。。谢谢啦

80台织机全部运转的总负荷: 1#空压机+2#空压机+3#空压机+80台织机=265KW+265KW+200KW+240KW=970KW 这样总负荷为1940A 变压器总容量:250KVA+1250KVA=360A+1800A=2160A 必须2台变压器都运行 1250变压器带3台空压机+32台织机=(730+96)KW=1652A 1652A/1800A=92%

回帖成功

经验值 +10