土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 已建好的建筑物二层作为配电室,没有夹层,有什么办法么,大家说说

已建好的建筑物二层作为配电室,没有夹层,有什么办法么,大家说说

发布于:2013-02-20 13:33:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lhyaohero 于 2013-2-20 13:47 编辑

朋友公司扩建,场地已经选择好,唯独配电室不好处理,因为是化工厂,防爆区域,正压控制不好实施,在就近非防爆区选择了一处二楼的屋子作为配电室,防水防雷之类的都符合规范,唯独屋子内没有事先建好的夹层,我的建议是在屋内打两排800高的水泥支撑,将GGD柜放置其上,但怕操作高度不符合规范,维修也不方便,大家有该方面的经验么?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    18楼已经说了,柜前的操作通道也同时架高,砖砌支撑,用预制水泥板铺设。

    既然采用不是变电所的房子当变电所,就不要那么高标准了。不违反规范就行。
    2013-02-22 20:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    dyingsummer 发表于 2013-2-22 15:37 架高300,估计不够电缆的弯曲半径。建议架高600,柜前的操作通道也同时架高,砖砌支撑,用预制水泥板铺设。 …600高,怎么操作啊,柜高都2200,真得姚明来操作了
    2013-02-22 16:09:22

    回复 举报
    赞同0