土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 我的几个防雷问题

我的几个防雷问题

发布于:2007-09-01 08:44:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.为什么监控摄象机安装了SPD后屡遭雷击?尤其是视频信号和云台控制信号?
2.局域望网信号安装了进口某名牌SPD后,还遭雷击损坏?
3.某机房依照GB50057做了防雷,为什么还要损坏设备电源?
4.依据标准,您估计一下,各级雷电能量有多少焦耳?
5.限压SPD上串联了微断开关或熔断器,经常出现雷击调闸\设备断电\SPD烧毁等问题?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • alft118
    alft118 沙发
    2008-03-06 12:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • lmj961
    lmj961 板凳
    1.监控摄像安装了SPD后容易被雷击我想不能怪人家设备,这要从几方面来检查原因,首先你监控的线路是不是在直击雷保护范围内,其次线路两端是不是做了良好接地,有没有做好屏蔽、穿管走线,如果这些问题得不到解决,你安装SPD后不仅起不到防雷作用反而会成为引雷(因为它有接地,这成了泄流通道)。
    2.局网信号防雷往往接地都做得不好,我们常常的做法是接到均压环上,一般用10平方的软铜蕊线短连接,均压环有效接地。我想安装了防雷设备后设备还被击损还是线路布线问题,应该跟防雷设备没多大关系,线路不在直击雷保护范围内,室外信号线路架空入户(一般室外信号线路入户我们要求穿管并两端有效接地),与直击雷保护装置过近及与强电装置过近都可能造成信号线路上过电压及雷电波侵入。
    3.仅从工程实施上来说,要说哪个工程可以达到规范标准几乎是不太可能的,根据50057做机房防雷本身就存在问题,我们应该根据50343标准来做机房防雷。设备电源损坏我想还是线路布线问题,比如分级防护时线路衰减是不是达到要求等。
    2008-02-14 11:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷等级只按雷击次数划分可以吗?

今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??具体资料:一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。规范原文“第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:

回帖成功

经验值 +10