阅读下一篇
防雷等级只按雷击次数划分可以吗?今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??具体资料:一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。规范原文“第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.局网信号防雷往往接地都做得不好,我们常常的做法是接到均压环上,一般用10平方的软铜蕊线短连接,均压环有效接地。我想安装了防雷设备后设备还被击损还是线路布线问题,应该跟防雷设备没多大关系,线路不在直击雷保护范围内,室外信号线路架空入户(一般室外信号线路入户我们要求穿管并两端有效接地),与直击雷保护装置过近及与强电装置过近都可能造成信号线路上过电压及雷电波侵入。
3.仅从工程实施上来说,要说哪个工程可以达到规范标准几乎是不太可能的,根据50057做机房防雷本身就存在问题,我们应该根据50343标准来做机房防雷。设备电源损坏我想还是线路布线问题,比如分级防护时线路衰减是不是达到要求等。
回复 举报