土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷等级只按雷击次数划分可以吗?

防雷等级只按雷击次数划分可以吗?

发布于:2007-09-01 01:46:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??

具体资料:
一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。
规范原文“
第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
……
二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。


恳请老鸟点拨点拨。小弟谢过了!



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • g_pointuser
    g_pointuser 沙发
    嗯,看来星期一回去要纠正一下领导的错误了……
    2007-09-02 00:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • mantianchentu
    mantianchentu 板凳
    按照计算是三类防雷建筑物,没错啊!
    2007-09-01 15:21:01

    回复 举报
    赞同0