昨天在调试ZW20F断路器时遇到一个问题,和技术员整整调了一下午,想请教一下各位老师。具体情况如下:做机械特性,发现3相合闸弹跳大于2,分闸反弹幅度大于2(这个参数一直不降低,屡次突破2.7达到3.11,不管是调油缓冲还是分闸簧,甚至又重新调了一下开距和超程都无济于事,分闸反弹幅度一直降不下来);其次是弹跳ABC三项不稳定(我们调的基本上都是0)。昨天问技术部:技术部说换了4个油缓冲才治好。但我总觉得是没有找到根本原因,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
额的神
沙发
关注ing
2013-05-03 10:54:03
赞同0
-
lepingluoluo
板凳
本帖最后由 lepingluoluo 于 2013-4-12 15:34 编辑 rodbare 发表于 2013-2-20 16:45 接触器可以频繁通断吗?比如一天有大约4-5次的。加 RCA 就可以 恐怕挺贵 一天 4 , 5 次 不叫 频繁吧 用接触器 经济实惠啊