调试ZW20F断路器时遇到一个问题

发布于:2013-02-20 11:12:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
昨天在调试ZW20F断路器时遇到一个问题,和技术员整整调了一下午,想请教一下各位老师。具体情况如下:做机械特性,发现3相合闸弹跳大于2,分闸反弹幅度大于2(这个参数一直不降低,屡次突破2.7达到3.11,不管是调油缓冲还是分闸簧,甚至又重新调了一下开距和超程都无济于事,分闸反弹幅度一直降不下来);其次是弹跳ABC三项不稳定(我们调的基本上都是0)。
6.png
昨天问技术部:技术部说换了4个油缓冲才治好。但我总觉得是没有找到根本原因,

今天又出现了此种情况,而且基本上是每台都出现此种情况,和技术部试验了一台 ,发现油缓冲拐臂与六方轴的配合间隙过大,当分合几次后,顶丝松开导致油缓冲拐臂活动。当在间隙中塞入铜箔时此问题出现的次数降低,经调试后,不再出现。



6.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ~吴俊豪
    ~吴俊豪 沙发
    感谢楼主分享。
    2013-09-17 09:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • bj_chenqi
    bj_chenqi 板凳
    1.提高触头弹簧初始压力
    2.适当减小超程
    2013-09-05 11:53:05