各位老手,我是刚学做暖通设计的新手,许多简单的问题还不太明白,不知在这里能不能得到解答,关于冷却塔的功能,我理解它是接冷水机组冷凝器端给冷却水降温用的,常规进出水温为37/32C,但有时看一些施工图,冷却塔直接接到干冷盘管或恒温恒湿机组,不太明白,如果它的进出水温是37/32C,又如何能提供给干冷盘管或恒温恒湿机组足够的冷量,不知那些图纸中如此的接法到底是何含意,望能得到指点,万分感谢!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • tianyazhihuo
    tianyazhihuo 沙发
    冬季可以直接给空调降温
    2013-08-13 11:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • bryantt
    bryantt 板凳
    直接接恒温恒湿机组 或者干冷器 是一种节能冷却措施 说明室外温度低于室内温度, 而室内又需要制冷,这种属于free-cooling 自然冷却 很节能
    2013-08-09 12:40:09

    回复 举报