0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 654 人订阅
阅读下一篇
110KV 主变在10KV侧单供一组电容器有意义么?110KV 主变在10KV侧单供一组电容器有意义么? 某变电站: 因设备等原因,造成如下运行方式: 110KV 经122来电上110KV2段母线,供2号主变102。110KV分段120运行,供110KV 1段母线,供1号主变101。 (就是一条110KV线路来电供110KV1、2段母线[经分段])。35KV: 然后1号主变301停运。是由2号主变302供35KV 2段母线带2段负荷。35KV 分段320运行。供了35KV 1段母线及负荷。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pluliang
沙发
版主说的有一定道理,但我觉得充电电压主要考虑的是电池的电压,如果电池采用的是12V电池,18块,那么充电电压要达到243V(13.5*18)的浮充电压才能满足电池的需要,如果电压低了则达不到浮充的效果,电池的寿命将会受到影响。放电量也不够。合闸母线的电压和控制母线电压就不多说了。
2013-02-16 13:43:16
赞同0
-
yaoguizhong213
板凳
现在的电厂用充电装置是模块式的,相当于多套充电装置并列充电,便于单块检修和更换。不象以前是一体化充电,就只有一套充电装置。而且现在的充电装置智能化的确是比以前好很多。但是,多模块式的每个单一模块的充电能力就小一些。直流电压设置高一些是考虑充电肯定效率高(智能充电可以按照设定值调节充电电压,高一些充电更充分和快速)。国标来说,电源首端可以是额定电压的1.1倍,以利于末端保证电压足够。220V的1.1倍是242V,所以电压高一些不违规,还提高了可靠性。还有,现在的智能充电由于单个充电装置容量小,抗电压波动的能力就差,所以升高电压有利于减小电压波动。
2013-02-16 10:40:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报