土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV 主变在10KV侧单供一组电容器有意义么?

110KV 主变在10KV侧单供一组电容器有意义么?

发布于:2013-02-13 09:27:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110KV 主变在10KV侧单供一组电容器有意义么?

某变电站:
因设备等原因,造成如下运行方式:

110KV 经122来电上110KV2段母线,供2号主变102。110KV分段120运行,供110KV 1段母线,供1号主变101。

(就是一条110KV线路来电供110KV1、2段母线[经分段])。

35KV: 然后1号主变301停运。是由2号主变302供35KV 2段母线带2段负荷。35KV 分段320运行。供了35KV 1段母线及负荷。


10KV: 1号主变601运行供10KV 一段母线。一段母线就一电容器运行,没有其他负荷了。
10KV分段620也是断开的。

2号主变602运行供10KV2段母线,带2段母线所有负荷。


我就不明白了,那一个单独在10KV一段上存在的电容器组到底有什么用?难道要靠它返送无功到35KV上,还是说返送到110KV上?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    象这样的母线接电容器,在高压系统还是常见的。虽然存在很多问题,如不符合无功就地补偿原则,损耗大,某段母线无功反送。但仔细分析,这些又都是小问题,没什么大影响。关键是要这样运行方式多是要保证供电质量(压降问题),当这个问题是主要矛盾时,就会出现这种运行方式。
    2013-02-17 20:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • pluliang
    pluliang 板凳
    我不赞成在空母线上直接送电容器,很容易产生谐振,操作过电压也很高很容易对设备绝缘造成危害。
    2013-02-17 16:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟问题:中性点接地后,ABC相不就也是地电位吗

中性点接地后,ABC相是和中性点连接的,那对地电压应该为零啊,求解啊

回帖成功

经验值 +10