土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ Dyn11连接变压器缺相同时变压器侧高压接地

Dyn11连接变压器缺相同时变压器侧高压接地

发布于:2013-02-10 19:07:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
Dyn11连接变压器其架空电源线断线,断线后架空线电源侧对地绝缘良好,但连接变压器侧架空线掉落在地面,造成缺相同时变压器侧相连线路接地,为什么会造成掉落地面的导线 多处烧断线呢?断为数截。请高手帮忙解答,谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pluliang
    pluliang 沙发
    变压器的高压侧是Δ接线,断线相绕组与其他两相是连接在一起的,断线相的接线端的对地电压等于另两相电压的和一半,即线电压的一半。但这个电压与地是没有关系的,因为进线是角形接线,是小电流接地系统,所以接地后不发生短路故障,接线烧毁的原因是由于线路的电容电流经该点进入大地,在此过程中发生弧光接地致使大电流通过架空线,逐渐使架空线烧成数段。断线的进线端与大地间的绝缘良好也是变压器端烧的比较厉害的原因。
    2013-02-16 15:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器的高压侧是Δ接线,绕组对断线是通路的,断线对地有电位差,落地处会发生电弧,把电线烧断。
    2013-02-13 15:25:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问 医院变压器容量选择

看到论坛内有人提问 有功计算功率650KW,医院使用,选择变压器容量 他们都说选2个800KVA的,请问怎么算的。。。

回帖成功

经验值 +10