土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
请问 医院变压器容量选择
请问 医院变压器容量选择
看到论坛内有人提问 有功计算功率650KW,医院使用,选择变压器容量 他们都说选2个800KVA的,请问怎么算的。。。
发布于
2013-02-08 18:18:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
qq359879362
这是因为医院的特殊性,医院大部分会是一二级负荷,三级负荷很少,所以按规范要有两路电源供电,所以选用两台变压器,而每一路电源要满足全部负荷正常运行,也就是说一台变压器就要满足650KW的正常供电,所以会有选两台800KVA这样的选择。
2013-03-15 08:36:15
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xiaochuan_xuzhou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
196
粉丝
2
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )