请问 医院变压器容量选择
请问 医院变压器容量选择
看到论坛内有人提问 有功计算功率650KW,医院使用,选择变压器容量 他们都说选2个800KVA的,请问怎么算的。。。
发布于
2013-02-08 18:18:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
qq359879362
这是因为医院的特殊性,医院大部分会是一二级负荷,三级负荷很少,所以按规范要有两路电源供电,所以选用两台变压器,而每一路电源要满足全部负荷正常运行,也就是说一台变压器就要满足650KW的正常供电,所以会有选两台800KVA这样的选择。