土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时...

3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时...

发布于:2013-02-08 21:30:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
本条文明确了消防水、中水和雨水回用水池(箱)补水时的防止回流污染要求。贮存消防用水的贮水池(箱)内贮水的水质虽低于生活饮用水水池(箱),但与本规范第3.2.4A条中“卫生器具和用水设备”内的“液体”或“杂质”是有区别的,同时消防水池补水管的管径较大,因此进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙高度控制在不小于150mm。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 火山冰释
    火山冰释 沙发
    这是对规范条文以图示方式的解读
    2013-02-10 18:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • 火山冰释
    火山冰释 板凳
    不懂 看规范吧
    2013-02-10 18:05:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【图示】3.2.3城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接

3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。本条为规范强制性条文,所谓自备水源供水管道,即设计工程基地内设有一套从水源(非城镇给水管网,可以是地表水或地下水)取水,经水质处理后供基地内生活、生产和消防用水的供水系统。城市给水管道(即城市自来水管道)严禁与用户的自备水源的供水管道直接连接,这是国际上通用的规定。当用户需要将城市给水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城市给水管道的水放入自备水源的贮水(或调节)池,经自备系统加压后使用。放水口与水池溢流水位之间必须有有效的空气隔断。