土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的瓦斯

变压器的瓦斯

发布于:2013-02-06 22:26:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为啥吧变压器在运行2小时左右产生的瓦斯会把继电器的常开节点导通,释放阀的铁片也去掉了。它对变压器有没有影响,是哪里出了问题,望各位路过的老师指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    新变压器投运过程:
    ①检查所有变压器附件和油位(油位不足时加油);
    ②按交接试验标准做各项试验,对油做色谱分析;
    ③加过油的变压器在做好试验后,静止8小时及以上,让油内空气第一步上升;
    ④检查变压器静止放气的情况,无异常后准备投运;
    ⑤冲击试验,空载24小时后再次停运后放气(带电后变压器受热,使油自动循环,把空气带到上面);
    ⑥放气后再次对油取样,做色谱分析;(在油做色谱分析结果未出来时,变压器继续空载)
    ⑦投运后的油色谱分析合格后,带负荷运行。
    2013-02-07 13:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    化验一下变压器油样,瓦斯继电器气体取样分析。油样按照三比值法确认一下是否有故障。
    2013-02-07 13:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三绕组变压器

本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-7 11:30 编辑 三绕组变压器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低10.22%,高中17.18%,中低5.75% 短路容量法计算10KV侧短路电流额定容量SN用40000还是用63000,UK%用高低UK%吗?用不用考虑中压侧对短路电流的影响?

回帖成功

经验值 +10