土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三绕组变压器

三绕组变压器

发布于:2013-02-06 20:35:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-7 11:30 编辑

三绕组变压器110/37/10.5
容量63000/23000/40000
知道高低10.22%,高中17.18%,中低5.75%

短路容量法计算10KV侧短路电流
额定容量SN用40000还是用63000,UK%用高低UK%吗?
用不用考虑中压侧对短路电流的影响?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nihao2323
    nihao2323 沙发
    自己顶上来
    2013-02-13 16:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • nihao2323
    nihao2323 板凳
    本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-8 15:04 编辑

    多谢,祝春节快乐
    三绕组变压器,用短路容量法,计算变压器的短路容量
    SN用高压侧最大容量,UK%用哪个,
    可以用短路容量法吗?
    2013-02-08 14:58:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器低压侧一相接地对高压侧会造成多大影响

请教变压器低压侧C相接地会对高压侧造成什么样的影响,会引起高压侧AB相电压升高以及产生磁谐振吗?

回帖成功