土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关筏形基础中集水坑的问题!谢谢

有关筏形基础中集水坑的问题!谢谢

发布于:2013-02-06 08:49:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地是筏基基础,底板是一块大筏板,高500mm,然后每栋房子下面都是一块高1500mm的筏板。那么问题来了,普通的集水坑都是做在底板的上面,也就是说深1500mm,但是呢?我看到电梯井旁边有一个集水坑,师傅说它的作用是防止电梯井积水的,深有两米多,这我就不明白了。难道这个集水坑比底板还深?那它的四周岂不是不能用砖砌,要用防水混凝土浇筑?四周及底板要做防水材料?这个集水坑在挖基础的时候就要确定好位置?希望哪位高手能解答我的疑问,谢谢了!!!

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    看图纸节点,筏板以上的集水坑也不一定必须用砖砌,我见到的常规做法都是钢筋混凝土(壁厚100)的集水坑。给水坑下沉结构有做法,别自己乱琢磨。你说的消防电梯集水坑的做法太常见了,没什么大惊小怪的。
    2016-12-05 09:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • super张
    super张 板凳
    不管是电梯井下的集水坑还是筏板上其他部位的集水坑,都是筏板下沉的结果。因为他是一个坑,而不是一个洞。你说有砖砌的,有两种可能,一是砖胎膜你当成了集水坑坑壁,二是你们工地偷工减料胡作非为,擅自将集水坑改成了砖砌。另外电梯井会有另外的详图表示电梯井与井下集水坑的做法。下面图片是筏板中集水坑的做法。电梯井基坑大致和这个一样,只不过加了剪力墙而已。并不是你所说的砖砌之分。
    QQ图片20151023211859.png
    2015-10-23 21:23:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

承台管桩、场地大面积土方填高、地坪分喷桩施工顺序求教

目前我正在搞的一个钢结构仓库项目。场平标高+19.8m,仓库设计地坪标高+21.57m。厂房钢柱基础采用管桩加承台、仓库内地坪处理采取满布粉喷桩的方案,同时整个场地需要土方填高至+21.57m。我现在的思路是:先打钢柱承台下的PHC管桩,再整个厂区土方填高,施工管桩上面承台的同时施工地坪粉喷桩。请教大家这个施工顺序安排得对不对?在基础承台施工之前就填高土方还是承台施工之后在填高土方?各位还有没有好的建议。请大家积极献策!谢谢大家了。

回帖成功

经验值 +10