土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 费解的问题

费解的问题

发布于:2013-02-04 21:10:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构如何给建筑的墙身大样配钢筋,是构造还是计算的,急急急!!恳请各位前辈指教啊,年前就要出图了,还有基础和三跑楼梯没画!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • green0204
    green0204 沙发
    长知识了,谢谢楼上
    2015-03-09 12:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    墙身大样配筋绝大部分是按照结构计算的结果和结构构造要求来完成的。你去对照一下结构计算的结果,再按照规范和图集的构造要求统一进行一下调整和优化、归纳成若干个小样就可以完成了。
    2013-02-05 08:25:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚做个工程,总工提出梁的端部钢筋不能满足直锚要求,求助大家,谢谢各位(急)

我所做的工程基本上主梁300宽,次梁200宽,抗震等级三级,梁主筋四级钢,混凝土级别C30,位于六度区。 非框架梁的配筋构造中端部直锚分铰接,固接。按非框梁的端部弱全部按铰接直径14的钢筋也要250宽的梁才能满足直锚长度,若全按固接最小梁宽400左右。这种情况很常见,1、如果我按铰接走计算中是不是非框梁的所有端支座我都要点铰计算(我认为是的,因为大面积的铰支座对整体结构的计算影响一定很大,铰接相当于对梁产生的弯矩做了调幅)2、如果按固接基本不可能,梁宽太大,甲方也不会同意。

回帖成功

经验值 +10