土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变电所初次送电时停用变压器差动保护的原因

变电所初次送电时停用变压器差动保护的原因

发布于:2013-02-03 21:34:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变电所启动方案有一条是停用两台变压器的差动保护,要等冲击实验过后送电,带负荷测试差动向量正确后才恢复,请教各位其中的缘由?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • szh0111
    szh0111 沙发
    变压器差动保护涉及到电流互感器的极性,调试往往是送电后再测试极性,确保正确后才投入。
    2014-04-02 09:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • xintaijuedingyiqie
    变压器空载合闸时会产生励磁涌流
    2014-03-13 17:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变压器疑难故障

各位老师大家好:有一个变压器问题 请教一下,有一台街变。S11-M-160/10变压器,空载时电压正常,合上低压隔离后,C相电压高出其它二相20多伏,(在变压器低压出线端测量)零线接地良好,零线接线良好。怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。 把变压器打开,外观良好。用摇表摇测绝缘程度,低对地6M欧。高对地6M欧。高对低6M欧。直阻测试,变压比测试,空载试验。负载试验正常,(没有外施高压设备,所以没有试这一项。),后来把电压高的C相绕组拆下来。一匝一匝倒下来。也没发现明显短路的地方,

回帖成功

经验值 +10