发布于:2013-02-01 21:14:01
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
各位老师大家好:有一个变压器问题 请教一下,
有一台街变。S11-M-160/10变压器,空载时电压正常,合上低压隔离后,C相电压高出其它二相20多伏,(在变压器低压出线端测量)零线接地良好,零线接线良好。怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。
把变压器打开,外观良好。用摇表摇测绝缘程度,低对地6M欧。高对地6M欧。高对低6M欧。直阻测试,变压比测试,空载试验。负载试验正常,(没有外施高压设备,所以没有试这一项。),后来把电压高的C相绕组拆下来。一匝一匝倒下来。也没发现明显短路的地方,
一匝一匝拆的过程中发现这一个绕组有三个接头,但也没有用肉眼看出来的短路的地方。
请问那个高手给分析一下是什么原因造成的,可能是加外两个高压绕组的原因吗,
先谢谢了
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
16楼说的数据,只能说变压器有故障了,C相电压明显不正常。
2013-03-16 11:22:16
赞同0
-
heavengundjy
板凳
lingxuct 发表于 2013-2-2 10:00 楼主是变压器厂的检修技术人员?“S11-M-160/10变压器,空载时电压正常”是听别人说的?“用摇表摇测绝 …版主可能好久不去变压器厂考察了,现在的变压器基本没有浸漆这道工艺了,因为浸漆虽然机械强度好了,但是大幅度降低了绕组的电气性能。
2013-03-15 17:36:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报