一套通风机两排风管支路风量差问题

发布于:2013-02-03 15:16:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图,现水泵房和综合布线机房合用一套通风机,水泵房风量12000,布线房3000,图中18号风机风量15000,全压420Pa,分两支路,一支路风管到布线机房,管长32m,一支管就在泵房里面,我觉得风量差这么远,布线机房那路有用么?能从布线机房抽到风不?

AB地下室通风平面图20130203-Model.jpg

AB地下室通风平面图20130203-Model.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wz3218
    wz3218 沙发
    demond07 发表于 2013-2-3 17:14 水里会极端不平衡,不建议这样做。的确得这样做的话必须在两个分支都加风阀,最好做一下水力计算。两分支都加防火调节阀,两支路都是6.6m/S风速,就是12000风量的支路很短,几乎没有1m,3000风量支路有35m,可行么,电器的说实在没位置给我加控制柜了
    2013-02-04 09:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • demond07
    demond07 板凳
    水里会极端不平衡,不建议这样做。

    的确得这样做的话必须在两个分支都加风阀,最好做一下水力计算。
    2013-02-03 17:14:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。