土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一套通风机两排风管支路风量差问题

一套通风机两排风管支路风量差问题

发布于:2013-02-03 15:16:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图,现水泵房和综合布线机房合用一套通风机,水泵房风量12000,布线房3000,图中18号风机风量15000,全压420Pa,分两支路,一支路风管到布线机房,管长32m,一支管就在泵房里面,我觉得风量差这么远,布线机房那路有用么?能从布线机房抽到风不?

AB地下室通风平面图20130203-Model.jpg

AB地下室通风平面图20130203-Model.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wz3218
    wz3218 沙发
    demond07 发表于 2013-2-3 17:14 水里会极端不平衡,不建议这样做。的确得这样做的话必须在两个分支都加风阀,最好做一下水力计算。两分支都加防火调节阀,两支路都是6.6m/S风速,就是12000风量的支路很短,几乎没有1m,3000风量支路有35m,可行么,电器的说实在没位置给我加控制柜了
    2013-02-04 09:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • demond07
    demond07 板凳
    水里会极端不平衡,不建议这样做。

    的确得这样做的话必须在两个分支都加风阀,最好做一下水力计算。
    2013-02-03 17:14:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一等人员掩蔽所的问题

求助:有谁做过一等人员掩蔽所?一等人员掩蔽所掩蔽人数能做到1m2/人吗?隔绝防护时间按照1m2/人能做到6小时吗?人防层高4.2m。人防规范里规定人员掩蔽工程为1m2/人,而暖通章节里第5.2.5条又说,如果时间满足不了规范要求,可以减少掩蔽人数。这个建筑和暖通的矛盾如何解决?谢谢有经验的朋友给以指点。

回帖成功

经验值 +10