求助:有谁做过一等人员掩蔽所?一等人员掩蔽所掩蔽人数能做到1m2/人吗?隔绝防护时间按照1m2/人能做到6小时吗?人防层高4.2m。人防规范里规定人员掩蔽工程为1m2/人,而暖通章节里第5.2.5条又说,如果时间满足不了规范要求,可以减少掩蔽人数。这个建筑和暖通的矛盾如何解决?谢谢有经验的朋友给以指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
的确得这样做的话必须在两个分支都加风阀,最好做一下水力计算。
回复 举报