求助:有谁做过一等人员掩蔽所?一等人员掩蔽所掩蔽人数能做到1m2/人吗?隔绝防护时间按照1m2/人能做到6小时吗?人防层高4.2m。
人防规范里规定人员掩蔽工程为1m2/人,而暖通章节里第5.2.5条又说,如果时间满足不了规范要求,可以减少掩蔽人数。这个建筑和暖通的矛盾如何解决?
谢谢有经验的朋友给以指点。
  • sty101
    sty101 沙发

    这个就是规范埋的坑,编全国人防技术措施的时候应该已经发现了,特意在技术措施的建筑章节给了能算过去的一等掩蔽人数算法,刚好暖通章节校核能校过去。

    2023-11-29 22:27:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火分区和防烟分区到底有什么区别??

请教前辈们,防火分区和防烟分区到底可不可用一样呢?高规上是防烟分区不大于500平方米,但是《汽车库、修车库、停车场规范》里又规定防火分区不大于2000平方米就可以了,那是不是说我的防火分区面积不大于2000,就可以直接把防火分区作为防烟分区呢?真的很困惑啊,帮帮忙吧!