土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机组连接应做什么连接形式?

空调机组连接应做什么连接形式?

发布于:2013-02-02 09:07:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机组水连接口为“两供两出”,空调水主管与其连接,供水或回水是否应做“羊角弯”形式的连接呢?谢谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fsb427
    fsb427 沙发
    管线不是很长的话 问题不大 羊角湾 至少我是很少要求这样做的 支管长才考虑
    2013-02-04 10:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • pmgogogo
    pmgogogo 板凳
    一般羊角弯是大管上开小管支管用得多些
    机组“两供两出”我们就直接用三通的
    2013-02-02 09:59:02

    回复 举报
    赞同0