阅读下一篇
满液式蒸发器制冷系统采用电子膨胀阀如何控制开度?众所周知,干式蒸发器系统在采用电子膨胀阀时一般采用压缩机吸气过热度结合其他参数控制电子膨胀阀开度。在采用满液式蒸发器的大型冷水机组中,常规思维是通过蒸发器的液位传感器和压缩机排气过热度结合控制电子膨胀阀开度,但由于液位传感器成本较高,也经常用蒸发器换热小温差结合排气过热度来控制,这也是开利早几年在电子膨胀阀控制方面的一个发明专利。请教诸位大虾,有没有其他较可靠的方法来控制满液式蒸发器系统中电子膨胀阀的开度?答案不求实际应用过,只要能把道理讲清,多谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报