众所周知,干式蒸发器系统在采用电子膨胀阀时一般采用压缩机吸气过热度结合其他参数控制电子膨胀阀开度。
在采用满液式蒸发器的大型冷水机组中,常规思维是通过蒸发器的液位传感器和压缩机排气过热度结合控制电子膨胀阀开度,但由于液位传感器成本较高,也经常用蒸发器换热小温差结合排气过热度来控制,这也是开利早几年在电子膨胀阀控制方面的一个发明专利。
请教诸位大虾,有没有其他较可靠的方法来控制满液式蒸发器系统中电子膨胀阀的开度?答案不求实际应用过,只要能把道理讲清,多谢!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • co_cz
    co_cz 沙发
    不错,不错,不错 不错,不错,不错 不错,不错,不错 
    2009-12-18 14:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • yzm163
    yzm163 板凳

    排气过热一般都要在30k以上吧?
    2009-11-07 14:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:寻三石大金螺杆机维修师傅

在维护的一批空调系统中,有一台三石大金螺杆机C7-UWJ2650B5Y出现故障。找有经验维修螺杆机的师傅帮忙。具体数据:输出功率2*30KW 额定电流:105A 。运行情况:1#压缩机电流65A。高压18KG,低压5KG。 2#压缩机电流23A。高压7KG,低压7KG。 看样子2#压缩机在空转。此情况已有约半年时间,今天已恶化至按运行开关就故障灯亮起,整机无法运行了。有兴趣请电:13322812455(广州)或775808@163.COM 谢谢!