土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于水系统水泵如何选型的问题

关于水系统水泵如何选型的问题

发布于:2013-02-01 10:27:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教个问题:水管水利计算是提取末端开始算的(鸿业软件等软件也是)。
1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置?
如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。
如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。

2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置?
如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道小。
如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量小于主机流量,主机会报警。

到底水系统水管管径及水泵如何去选型啊??有没有哪本书讨论过这个问题啊??每次都很纠结

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lbktwx
    lbktwx 沙发
    安装实例来说,主机出口要变径,你想吧,水泵进出口也有变径的
    2013-02-01 21:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • beyond1359
    beyond1359 板凳
    你小子叼 画图都不是自己花 要软件自动提取
    2013-02-01 18:04:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多