土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计手册上的单位面积设计指标,是否包含新风负荷
比如餐馆200~350W/M2,是否含了新风负荷?含多少呢?那为高人给指点指点

全部回答(4 )

  • wu.ye
    单位负荷之所以比实际负荷大是因为它要考虑一些最不利因素,而实际运行中往往不存在这些最不利因素。
    所以对于一些新型节能建筑本人还是认为应该按围护结构计算。
    2007-09-02 13:50:02 来自 PC 评论 举报
  • wu.ye
    一般来说当然是不含的,只是因为单位负荷往往比实际负荷大,所以让人感觉含了新风负荷。
    2007-09-02 13:47:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10