阅读下一篇
补偿柜C相电流偏高100A左右,急求高手们赐教(故障都排除了都还是这样)本人在现场碰到这样一个问题,低压配电房共有3台600A刀开的补偿柜(主补偿柜,辅助补偿柜1,2),进行主辅连锁补偿,每台补偿柜都是10个回路的补偿,正常运行情况下,3台柜子都各有9个回路的补偿,主补偿柜和辅助1补偿柜电流表显示都是正常的,就辅助补偿柜2电流表C相一直显示比A,B相高,至少都是高100A左右··本人把C相电流表和C相互感器拆下来测了一下都是正常的,变比也都是正确的,全部二次都查了一遍都接的正常,接着把每个回路中熔芯一路路测过去,也没有熔断器断了,缺相的可能性,接着把每个回路的接触器也检查过去也都正常,最后把10个回路的电容补偿器都拆下来用新的装上去也都没有问题(刚好有一堆新的补偿器),但不管怎么样,通电后还是C相偏高,搞的我没办法了,补偿柜我直接用手动一路路的控制,找出投到第三组的时候C相电流明显高了A,B相(我估计第二组都有点高了,只是不明显),越投后面越高,但第三组补偿回路很正常呀,接着我把第三组的先拆掉,第四组急了也拆,一,二组投完直接第五,第六,第七组投,还是一样的,越投C相电流越高,实在直接没办法了!做了成套这么多年,第一次急成这样!跪求各位高手解释一下咋回事!!!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳