土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿柜C相电流偏高100A左右,急求高手们赐教(故障都排除了都还是这样)

补偿柜C相电流偏高100A左右,急求高手们赐教(故障都排除了都还是这样)

发布于:2013-01-31 16:18:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在现场碰到这样一个问题,低压配电房共有3台600A刀开的补偿柜(主补偿柜,辅助补偿柜1,2),进行主辅连锁补偿,每台补偿柜都是10个回路的补偿,正常运行情况下,3台柜子都各有9个回路的补偿,主补偿柜和辅助1补偿柜电流表显示都是正常的,就辅助补偿柜2电流表C相一直显示比A,B相高,至少都是高100A左右··本人把C相电流表和C相互感器拆下来测了一下都是正常的,变比也都是正确的,全部二次都查了一遍都接的正常,接着把每个回路中熔芯一路路测过去,也没有熔断器断了,缺相的可能性,接着把每个回路的接触器也检查过去也都正常,最后把10个回路的电容补偿器都拆下来用新的装上去也都没有问题(刚好有一堆新的补偿器),但不管怎么样,通电后还是C相偏高,搞的我没办法了,补偿柜我直接用手动一路路的控制,找出投到第三组的时候C相电流明显高了A,B相(我估计第二组都有点高了,只是不明显),越投后面越高,但第三组补偿回路很正常呀,接着我把第三组的先拆掉,第四组急了也拆,一,二组投完直接第五,第六,第七组投,还是一样的,越投C相电流越高,实在直接没办法了!做了成套这么多年,第一次急成这样!跪求各位高手解释一下咋回事!!!!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 沙发
    期待高手,:)
    2013-03-02 14:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • ymmdyj
    ymmdyj 板凳
    好吧,你说了很多潜在要素,但是对补偿完全没有叙述,只说了3面补偿柜
    问题1 多大的变压器? 2 3台补偿柜全部10路,那每一路补偿输出是多少呢? 你们所做的方案是否合理?
    3 你采用主辅补偿形式一共有几台功率因数控制器?
    4 你能否确定你的接线方式正确呢?(因为对于不同厂家电容器的接线方法可能会有不同一般是一样的)
    5 你确定你所使用的电抗同电容器全部完好无降容么? 请做下补充!
    2013-02-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆设计规范里面VV电缆载流量空气中敷设比直埋敷设的还小

大家可以自己对照一下,规范附录中空气中敷设的VV载流量在40度环境温度下比25度环境温度下直埋的载流量还要小。但看工业与民用配电设计手册第三版的数据,是直埋的载流量比空气中敷设的载流量大。请问,国家规范的数据有错误吗?大家设计中用哪个数据?

回帖成功

经验值 +10