如何控制工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-31 15:17 编辑 按照规范是这样规定的:如何控制工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆这个数值是国家规定的,请问我们施工的时候如何控制达到这个数值呢!难道按照国家规定的方法制作接地极打入地下就可以达到如上值吗?假如真是这样的话,那国家要搬出工作接地和保护接地的接地极制作方法以及重复接地的接地极制作方法。不然怎么做到以上电阻数值要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
电工小鱼
沙发
我不太明白,但是直埋和明敷环境温度不一样呢,明敷就25,直埋就40了啊,算温度系数的时候就不一样吧,会不会民规和国家给的环境温度不一样啊,小哥再看看!
2013-02-03 21:18:03
赞同0
-
hero_2008
板凳
直埋的热传递比在空气中要好
2013-02-03 19:29:03
赞同0