阅读下一篇
污水立管和横管排水能力DN100伸顶通气污水立管最大排水能力4.0L/S,而DN100横管按坡度0.01,充满度0.5计,最大排水能力为4.1L/S,横管排水能力大于立管,如果比较DN150(立管7.4L/S,横管15L/S),就比较明显了。本人疑惑的是:坡度i越大,流速v越大,排水流量q越大才对,立管可以看成坡度i无限大,照此立管排水能力大于横管才对呀,这一点对雨水立管可以得到验证(DN100雨水立管12.8L/S),为什么这样呢?是不是以后设计排水流量时,污水以立管校核,雨水以横管校核?期待坛友解惑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
vick_lin
沙发
本人在接化粪池之前,都会汇集一下才接至化粪池
2013-04-15 22:37:15
赞同0
-
lida_90
板凳
找坡度找对了就可以,没硬性规定的
2013-04-09 20:34:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报